首页 > 用电知识 > 防雷接地

配电箱怎么接地,配电箱的安全防护措施

作者:老电工时间:2019-07-04 15:05:05

配电箱怎么接地,对于配电箱,无论大小均要接地,配电箱应该怎么接地才正确,配电箱的安全防护措施有哪些,一起来了解下。

配电箱的安全防护措施

对于配电箱,无论大小,配电箱都需要接地,那么配电箱应该怎么接地才正确呢?

配电箱的安全防护措施

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;

2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;

3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接《简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通)。

4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接。

5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。

附,施工现场的总配电箱怎么接地?

施工现场的总配电箱接地装置具体怎么做?接地体可用角钢、圆钢或钢管;请问用钢管做的垂直接地体,规范规定的入土深度是多少米?为什么不得用螺纹钢做接地体;如果用螺纹钢做接地体会产生什么后果?请行家作答。谢谢!

垂直接地的制作一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于1mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效截面积不小于48mm2 。所用的材料不能有严重蚀锈,弯曲的材料必须矫直后方可使用。

垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m),其下端加工成尖形。用角钢制作时其尖端应在角钢的角脊上,且每两个斜边要对称,用钢管制作时要单边斜削保持一个尖端,反用螺钉连接的,应先钻好螺钉的通孔。

垂直接地体的安装,采用打桩法将接地体打入地沟内接地体应以地面垂直,有效深度不小于2m,应用锤子敲打角钢的脊线处,若接地体是钢管,则垂直力应集中在尖端顶点位置,这样便可使接地体与土壤接触紧密,减小接地电阻

不得采用螺纹钢的规定主要是因其难于与土壤紧密接触、接地电阻较大且不稳定。其次螺纹钢碳含量较高,因为碳含量高,比较脆,机械强度不好。

若以上不是很请清楚,请参考《电力内外线施工》中的介绍,这个大家搜索下!

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读