首页 > 用电知识 > 防雷接地

跌落式避雷器参数与使用说明

作者:老电工时间:2019-07-03 06:24:09

有关跌落式避雷器的相关知识,跌落式避雷器的安装使用说明,跌落式避雷器的参数,跌落式避雷器的使用环境,什么是跌落式避雷器。

跌落式避雷器

一、跌落式避雷器安装使用说明

1、安装使用前请检查避雷器元件与跌落式机构之间的松紧程度,以保证接触良好并投卸灵活。

2、跌落式机构上接线端接高压线,下接线端必须可靠接地,切勿接反。

3、避雷器在投入运行前和投入运行后的注意事项同配电型避雷器。

4、当避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器单元上的拉钩进行方便的操作,如同更换跌落式熔管。

二、 跌落式避雷器使用环境

1 周围空气温度:+40℃~﹣40℃ 日温差25℃

2 海拔:1500米及以下地区

3 风速不大于35米/S

4 污秽等级为GB/T5582中的Ⅳ级

5 地震烈度不超过8级

6 太阳辐射强度不超过1000W/㎡(相当于圆柱表面上的700Pa)

三、跌落式避雷器的参数

额定电压:12KV

持续运行电压:13.6KV

直流参考电压UImA ≥26KV

8/20uS标称电流下残压≤50KV

2mS方波通流容量100A

4/10uS冲击电流容量65KA

泄露比距㎜/>25KV

---------------------------------------

四,跌落式避雷器

跌落式(可投式、可卸式)避雷器是将配电型氧化锌避雷器改装后巧妙地安装在跌落式熔断器的跌落式机构上,达到在不断电的情况下,可以借助绝缘拉闸操纵杆方便地对避雷器进行检测、维修与更换,不但保证了线路的畅通,而且大大地减少了电力维护人员的工作强度和时间,特别适合于不宜停电的场所如邮电通讯、机场车站、医院、繁华商业区等。产品其它性能同配电型避雷器。

第二代跌落式避雷器增加了脱离器,在避雷器出现异常发生故障时,利用工频短路电流让脱离器动作,使脱离器接地端自动脱开,避雷器元件翻落,退出运行防止事故进一步扩大,并易于维护人员及时发现进行维护和更换。

其翻落原理类似熔断器熔丝熔断引起熔管翻落。我公司采用了目前国际最先进的热爆式脱离器,具有动作速度快,动作电流范围广,又能耐受规定电流冲击和动作负载的优点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读