高低压避雷器操作规程及保养方法

作者:老电工时间:2019-12-10 09:21:31

有关高低压避雷器的操作规程,高低压避雷器的日常保养与定期保养方法,检查过雷器上端引线密封情况、是否有裂纹与歪斜现象,每年进行一次避雷器耐压试验,检查避雷线是否可靠接地等。

高低压避雷器的操作规程

一、高低压避雷器的操作规程

1、操作人员经考试合格取得操作证方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。

2、使用前应进行耐压试验,如发现不合格时应彻底检查修复。

3、在运行中应检查瓷套污染情况并及时清扫,避雷器引线及接地有无烧伤和断股,有时应及时更换。

4、检查避雷器上端引线密封是否良好,接合缝是否严密、防水罩是否渗雨、电气安全距离是否符合规定。

5、雷雨后应及时检查本体是否摆动,引线是否松动,有无放电痕迹,如有问题应立即修复。

二、高低压避雷器的日常保养

1、检查过雷器上端引线密封是否良好,接合缝是否严密,电气安全距离是否符合规定。

2、检查避雷器本体是否有裂纹、歪斜现象。

3、检查避雷器针导电部分的电气连接是否紧密牢固。

4、雷雨后应及时检查本体是否摆动引线是否松动,有无放电痕迹,如有问题应立即修复。

三、高低压避雷器的定期保养

1、每年进行一次避雷器耐压试验。

2、满二年进行预防性试验。

3、检查避雷器针导电部分的电气连接是否紧密牢固、发现有接触不良或脱焊时应检修。

4、检查避雷器本体是否有裂纹或锈蚀、歪斜现象、检查避雷针埋入地下50cm深度以上的部分是否腐朽或锈蚀。

5、检查避雷线是否可靠接地。

6、瓷套有裂纹或密封不良时,应进行解体检查与检修。

7、瓷套有严重污染应及时清扫试验,盘、垫有脱落时应检修,漏泄电流、电压大于或小于标准值时应进行检修。