首页 > 用电知识 > 防雷接地

变压器的中性点需要装设避雷器和保护间隙?

作者:老电工时间:2019-12-08 20:02:59

变压器的中性点在什么情况下要装设避雷器与保护间隙的问题,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接,保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。

变压器中性点装避雷器与保护间隙

大电流接地系统中的中性点不接地变压器,如中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因断路器非同期操作,线路非全相断线,或因继电保护的原因,造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行时,引起中性点避雷器爆炸和变压器损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接。

保护间隙的距离应按电网的具体情况确定。如中性点的绝缘按线电压设计,但变电所是单进线且为单台变压器运行时,也应在变压器的中性点装设保护装置。

小电流接地系统中的变压器中性点一般不装设保护装置,但多雷区单进线变电所应装设保护装置。中性点接有消弧线圈的变压器,如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读