首页 > 用电知识 > 防雷接地

电力系统通信站怎么防雷?电力通信站防雷规定

作者:老电工时间:2018-09-08 12:12:35

有关电力系统通信站的防雷规定,机房六面应敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连,采取屏蔽层两端接地、铁管两端应接地等措施。

电力系统通信站的防雷规定

1、为减少外界雷电电磁干扰,通信机房及调度通信综合楼的建筑钢筋、金属地板构架等均应相互焊接,形成等电位法拉第笼。如设备对屏蔽有较高要求时,机房六面应敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连。

2、架空电力线由站内终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入室内前应水平直埋10m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地;非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋10m以上,铁管两端应接地。

3、室外通信电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层两端应接地;对于既有铠带又有屏蔽层的电缆,在机房内应将铠带和屏蔽层同时接地,而在另一端只将屏蔽层接地。

电缆进入室内前应水平直埋10m以上,埋地深度应大于0.6m.非屏蔽电缆应穿镀锌铁管水平直埋10m以上,铁管两端应接地。

4、机房内的电力电缆(线)通信电缆(线)宜采用屏蔽电缆,或敷设在金属管内,屏蔽层或金属管两端必须就近接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读