首页 > 用电知识 > 防雷接地

检修停电设备及在线路装设接地线的注意事项

作者:老电工时间:2020-01-30 17:47:29

在检修停电设备及在线路装设接地线要注意哪些问题,这里总结了八点,包括装设接地线、接地线应装在该装置导电部分的规定地点、装设接地线必须先接地端,后接导体端等措施。

装设接地线的注意事项

1、维修电工在检修停电设备或在线路装设接电线应注意什么,应该做哪些方面的防护措施,一起来看看。

2、当验明设备或线路确已无电压后,应该立即将检修设备或线路接地并三相短路。以保护工人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷也可因设备接地而放尽。

3、对于可能送电至停电设备或线路的各方面,或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线。

4、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有开关或保险器。

5、在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。

6、装设接地线必须先接地端,后接导体端,接触要良好,拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

7、装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。工作时必须由两人进行。

8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于25平方毫米。接地线在每次装接以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换,禁止使用不符合规定的导线作接地线或短路之用。装拆接地线应做好记录台帐,交接班时应向下一班交接清楚。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读