防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。
1、对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。
例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。
就近与主控室接地网两点相连。
发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。
2、对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主控室加强防雷措施,即:接地、均压、屏蔽、泄雷、隔离等,按有关标准和规程施工、验收,并定期检查,专人负责。
3、对于有争议的消雷器,没有尝试。如果导体消雷器真的能消雷,而不只是作为避雷针使用,那将是解决本文问题的一个好办法,对此我们将继续考察,搜集有关工程实例。目前对半导体少长针消雷器的看法分歧较大,有待观察。
开展无人值班变电站改造以来,以一点多址小微波为主要通信手段。由于采取了较好的防雷措施,没有发生雷击引起的控制或保护装置的误动和损坏事故,设备运行良好。
总结:
1、变电站改造后,主控室附近或屋顶增加了微波塔,使主控室的防雷环境恶化,不能满足现行SDJ7—79要求。
不要因为变电站落雷机会小或目前没有遭受雷击存在侥幸心理,必须认真地逐条逐项地执行有关规定,采取防雷措施,消除隐患。在条件允许的情况下,优先发展光纤通信,取代小微波。
2、微电子设备在系统中的运用越来越广泛,其抗干扰能力有限,建议有关规程重视这方面的变化,例如:将SDJ7—79第67条“为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控室和35 kV及以下的高压屋内配电装置室的顶上”中的“不宜”改为“不应”,增加其严格程度。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。