首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷元件测试仪怎么操作?

作者:老电工时间:2020-02-08 10:43:48

有关防雷元件测试仪的用法,防雷元件测试仪的详细操作过程,包括防雷元件测试仪的压敏电阻测试、放电管测试及连续测量等。

防雷元件测试仪的操作方法

一、电源

防雷元件测试仪背面板设有外接电源插孔,使用时将仪器自带的DC12V专用电源插入电源插孔,芯线为“+”极。用户自备电源线时应注意极性及线径。

二、准备工作

1、将仪器面板上的自锁按键开关全部置高位,调节“高压限制” 旋钮顺时针方向旋到尽头(最大)和“电压预置”旋钮逆时针方向旋到尽头(最小)。将本机所备测试线分别插入面板“+”“—”测试孔。将外部电源接入背板相应电源插座(孔)。

2、打开电源开关,若仪器显示“000”表示仪器正常。否则为不正常。

三、测试工作

1、压敏电阻测试

“压敏电阻/放电管”选择开关置高位(压敏电阻), “单次/连续”开关置高位(单次),按上面所述接入被试品。

按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试”键,显示屏立即显示的是被测压敏电阻的击穿电压(U1mA),单位为“V”,约2秒钟后显示屏自动显示漏电流(I0.75U1mA),单位为“μA”,绿色指示 灯随漏流显示同步点亮,持续约2秒后自行消失。

2、放电管测试

1)常规方法(推荐使用)

“压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管) “单次/连续”开关置高位(单次),按上面所述接入被试品。

按下“高压启停”键,开启高压后按下“测试键”,测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升,至绿色指示灯点亮后。此时显示屏显示电压为被测放电管的点火电压。

2)筛选法

a) “压敏电阻/放电管”选择开关置低位(放电管),“单次/连续”开关置高位(单次),调节“电压预置”旋钮顺时针方向到尽头(最大)。按下“高压启停”键开启高压,高压指示灯亮,显示屏显示 仪器输出最大电压值。调节“高压限制”旋钮至所需的值(测试量程上限值)。再调节“电压预置”旋钮选择所需(测试量程下限值)的电压值。

b) 将被测放电管接入测试线,按下“高压启停”键,若蜂鸣器鸣叫发出声响警告则表示被测放电管点火电压Vsdc值小于 “电压预置”值(超量程下限)。(电工技术之家 )此时,应及时关闭高压,撤下被测试品,否则将被反复点火。如果蜂鸣器没有鸣叫则表示被测放电管点火电压Vsdc值大于“电压预置”值。可点击“测试键”继续下步操作。

c) 点击“测试”键后,测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升。至绿色指示灯点亮后:

(1)若蜂鸣器不鸣叫,显示屏将显示测量范围内的被测放电管点火电压值。

(2)若蜂鸣器鸣叫,显示器将显示测量范围的上限值。此时,表示被测试品的点火电压Vsdc值大于测量范围的上限值(超量程上限)而没有点火,此时需要增大“测试量程上限值”,再次重复测试。

绿色指示灯点亮和同步产生的显示值(超量程范围时有鸣叫声)持续时间约2秒自行消失,随之回复到预置状态。

绿色指示灯点亮期间撤下已测放电管,预置电压恢复后再接入待测放电管进行下一次测试。

3)连续测量

将“单次/连续”开关置低位(连续位),便可连续测量。

四、自检及其它

1、压敏电阻测试1mA值的检查

选择“压敏电阻”测试,开启高压,预置电压调节至10V以上,短接测试孔“+”“—”端,显示器应显示“000”,长按 “显示转换”键,应显示“1000”,如果显示数值相差太大,则说明仪器有问题请及时联系售后人员。

2、压敏电阻测试0.75U1mA值的检查测试端开路,点击测试键进行测试时,显示器应显示量程上限值,绿灯亮时段按住“显示转换”键应显示量程上限值的0.75倍。

3、在测试试品的过程中,长按 “显示转换”键:在U1mA测量时段显示的是测试条件1mA(1000μA)的值;在I0.75U1mA测量时段显示的是测试条件0.75U1mA的值。

其它,利用电压预置和量程调节功能可作1999V/1mA直流稳压源和1mA恒流源(负载电流达1mA时仪器恒定输出1mA测试电流)使用,配合使用“显示转换”键,可测量负载电压、电流(V/I特性)值。

五、测试完毕

点击“高压启停”键关闭测试电压,关闭电源开关。使用外接DC 12V直流电源时应将电源线撤除。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读