首页 > 用电知识 > 防雷接地

防雷装置中引下线的设置与敷设问题

作者:老电工时间:2019-07-15 11:00:29

在防雷接地装置中,根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置是不同的,明敷设引下线必须在调直后进行,一级防雷建筑物与二三级防雷建筑物在设置引下线时也不同。

一、引下线的设置

除利用混凝土中钢筋作引下线的以外。引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,在腐蚀性较强的场所,引线还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。

1)引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。引下线不宜敷设在阳台附近及建筑物的出入口和人员较易接触到的地点。

2)根据建筑物防雷等级不同,防雷引下线的设置也不相同。

一级防雷建筑物专设引下线时,其根数不应少于两根,间距不应大于18 m;

二级防雷建筑物引下线的数量不应少于两根,间距不应大于20 m;

三级防雷建筑物,为防雷装置专设引下线时,其引下线数量不宜少于两根,间距不应大于25 mm。

二、引下线明敷设

明敷设引下线必须在调直后进行。

如引下线材料为扁钢,可放在平板上用地锤调直;如引下线为圆钢,可将其一端固定在锤锚的机具上,另一端固定在绞磨或倒链的夹具上,冷拉调直,也可用钢筋调直机进行调直。

经调直后的引下线材料,运到安装地点后,可用绳子提拉到建筑物最高点,由上而下逐点使其与埋设在墙体内的支持卡子进行套环卡固、用螺栓或焊接固定,直到断接卡子为止。

引下线路径尽可能短而直。当通过屋面挑檐板等处,需要弯折时,不应构成锐角转折,应做成曲径较大的慢弯。弯曲部分线段的总长度,应小于拐弯开口处距离的10倍。

引下线通过挑檐板和女儿墙时,其做法如图:

三、接地线与引下线的区别

1、防雷引下线

一般是指位于高处的防雷接闪装置或建筑物上的其他金属物体到防雷接地体之间的连接线。

与接地体之间的距离相对较长。

2、接地引下线

一般是指在接地体上焊接出来的一段很短的部分,用于和防雷引下线相连接的一段。

理解:断接卡以上的部分叫做防雷引下线,断接卡以下的部分叫做接地引下线!

以上就是引下线的设置,以及引下线敷设的相关内容,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读