首页 > 用电知识 > 防雷接地

中性点接地电阻柜是什么,中性点接地电阻柜作用分析

作者:老电工时间:2017-05-10 22:07:13

篇一:中性点接地电阻柜都包含哪些?其作用原理是什么?

我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。

电力系统接地运行方式涉及电网的安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题。在专业技术方面涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自控、电磁兼容、接地设计等诸多领域,是一个内容广泛的系统问题。

其中,中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。

适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。

在交流电网中,特别是以电缆供电的网络采用电阻接地日益广泛。

变压器中性点接地电阻柜是包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。

中性点接地电阻柜的工作原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出线故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。

篇二:中性点接地电阻柜

中性点接地电阻柜的特点

1、针对性强,保护到位

变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。

2、结构紧凑,便于安装

变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关,成套供货,安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。

3、选材考究,充分保证产品质量

变压器中性点接地电阻柜内的接地变压器为优质干式变压器,其一次绕组为“Z”形接线;电阻器采用不锈钢合金、镍铬合金等材料制成,导电率高、通流能力强、耐高温、最高使用温度可达1600℃;温度系数≤ -0.045% /℃、阻值稳定、耐腐蚀、防燃防爆、可靠性高。

4、监测功能齐全,并提供模拟量输出

变压器中性点接地电阻柜可配备电流互感器和动作记录仪,正常时可监视中性点不平衡电流;出现单相接地故障时,可记录动作次数;且可给保护和监控系统提供模拟量输出;还可根据需要加装专用避雷器。同时应用户要求本设备可加装测控保护装置。

执行标准:

本产品的设计满足以下标准:

DL/780-2001 配电系统中性点接地电阻器

GB6450 干式电力变压器

DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB/T16927-1997 高电压试验技术

GB1208-1997 电流互感器

GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)

IEEE32-1972标准 中性点接地装置的技术、术语和试验

GB311.1-1997 高压输配电设备的绝缘配合

DL/T593-1996 高电压开关设备的共用订货技术条件

GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

篇三:什么是变压器中性点接地电阻柜?

变压器中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。

配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。

随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为主的局面,而是以电缆线路为主,与此同时,一些新型设备,如结构紧凑的封闭式SF6开关柜、交联聚乙烯电缆以及氧化锌避雷器等得到越来越广泛的应用,这就使得原来沿用的非有效接地方式有些不适用。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供电工作的重点。

目前,我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。

篇四、接地电阻柜的作用

1、精心设计、保护到位

发电机中性点电阻柜连接在发电机中性点上,当电网或发电机定子绕组发生单相接地故障时,向接地点提供附加阻性电流,使接地点电流由容性变成阻容性电流,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。

2、专业保护,避免烧损发电机铁芯

发电机中性点电阻柜在设计参数时,力求将总的接地电流控制在15A以内,不仅可以满足继电保护灵敏度的要求,同时也可减轻发电机定子绕组接地时铁芯的损伤。

3、结构紧凑,元器件性能优异

AL-FNR型发电机中性点电阻柜将零散的单相变压器、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,并可选配隔离开关、避雷器,成套供货;安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。它采用的单相变压器为干式绝缘变压器,工作性能稳定,抗冲击能力强。变压器二次侧采用不锈钢材料电阻。

4、监控功能齐全,并提供模拟量输出

发电机中性点电阻柜比一般配置增加了保护发电机中性点绝缘的专用避雷器,可配备电流和动作记录仪,正常时可监视中性点不平衡电流,出现单相接地故障时,可记录动作次数;且可为保护和监控系统提供模拟量输出。

接地电阻柜的作用

为了降低单相接地故障时产生的线路过电压。

变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。

变压器中心点接地电阻柜使用在中心点不接地供电系统中,在我国一般使用在6KV和10KV系统中。

在上述电压供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将有电容电流流过短路点,当这个电流较小时,对于供电系统一般不造成很大破坏,允许带故障运行一段时间,以保证供电的可靠性。但是当供电系统很大,电容电流也较大时,当发生单相对地短路时,会由于中心点电压偏移等原因,造成系统过电压。所以在变压器中心点接上电阻后,可以强制固定中心点电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以降低故障过电压水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中心点电阻了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读