首页 > 用电知识 > 防雷接地

小电流接地保护的选线方法对比分析

作者:老电工时间:2022-09-13 19:42:36

小电流接地保护的选线方法

小电流接地保护的选线方法对比分析(主要包括反应零序电流大小的接地保护,反应零序电流方的接地保护,群体比幅比相法),希望对电工朋友有帮助。

1、反应零序电流大小的接地保护

长线路对地电容大,电容电流大; 短线路对地电容小,电容电流小,有时保护易误判,例如短线路发生接地故障,其零序电流是非故障长线路电容电流之和,二者的零序电流数值相差不大,保护装置很难区分。另外系统进行倒闸操作,运行状况变化,电容电流分布也变化,故动作值难以整定。

2、反应零序电流方的接地保护

利用故障线路零序电流滞后零序电压90°,非故障线路零序电流超前零序电压90°作为判据,但是当测得的零序电流较小(如故障线路是长线路,而非故障线路是短线路),零序电流复相量模值较小,相角差就较大,就象时钟太短,难以看清位置(相角)一样,易造成误动。此类保护只适用于稳定金属接地,而接地故障大多是间歇性或瞬时性弧光接地,难以准确判断。

3、群体比幅比相法

对所有的线路的零序电流大小和方向进行综合比较,判别出故障线路。CPU采样一个点约需100μs,以一条线路在一个工频同期(20ms)内最少得采集16个点计算,单CPU采集多条线路时,一个周波内最多只能采集12条线路的数据,完成数据采集后,CPU进入数据处理、计算、判别,在此期间CPU无法继续采样工作,导致大量数据丢失。

对于不稳定弧光接地,不同周波内数据变化较大,用它们进行比较必然造成判线错误,故每条线路至少采集2~3个周波的数据,才能正确判别出故障线路。

如每条出线都有自己的CPU,这些CPU同时启动、采集数据、计算比较,实现了并行不间断处理数据,解决了数据丢失问题,准确判定故障线路,从所有的线路中选出零序电流最大的三条线(1)>(2)>(3),若(1)与(2)、(3)反相,则(1)是接地线; 若(1)、(2)、(3)同相,则判母线故障。

因此,由于中性点不接地电网单相接地的瞬时性和间歇性,小电流接地选线装置难以准确判断,为确保不接地系统的稳定运行,一定要选用理论上切实可行并有多年运行经验的设备。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读