【10千伏线路七大接地故障的预防措施】
10kv输电线路出现故障绝对是大事故,10千伏线路的常见接地故障有哪些,电工行业所熟知的七大故障到底是哪些,如何预防10千伏线路接地故障的发生,一起来了解下。
10千伏线路七大接地故障:
1、通道不畅造成接地
通道不畅指线路通道保护区内有树木、建筑物和其他不符合规程规定的交叉跨越线路,特别是大风或雨雪天气时,更易造成接地故障。按照有关线路运行规程,保证线路保护区内障碍物与导线的安全距离是解决这一现象的有效途径,对于线路通道不好解决的地方,更换绝缘导线也可解决这一问题。
2、导线被外力破坏造成接地
即使导线保持对地安全距离,也可能被外力破坏。为避免此类现象发生,在作业区的导线上悬挂“有电危险”字样的夜光标志牌,这样夜晚作业时也可以看到,可以更好地起到警示作用。
3、绝缘子击穿造成接地
绝缘子包括导线支持绝缘子、隔离开关支持绝缘子、变压器绝缘套管、断路器绝缘子等,被雷击穿造成接地,或断路器真空泡破裂造成接地,这种现象不易目测发现。对此类问题,一方面严把进货关,另一方面要加强线路巡视维护,在雨季前对绝缘子进行擦拭。
4、非熔丝接触横担造成接地
个别用户跌落式熔断器熔体熔断后,临时用铝丝代替熔体,缠绕连接,我们称之为“绑克现象”,这种现象在实际运行中较常见,也容易造成接地。
5、避雷器击穿造成接地
对这种现象的处理,一是选择性能稳定的避雷器,如氧化锌避雷器、硅橡胶避雷器等;二是加强校验,对性能下降的避雷器及时更换。
6、导线绑扎、连接不牢造成接地
导线与绝缘子、导线与设备连接不牢,接触不良,长期运行受热胀冷缩、导线摆动摩擦或闪络烧蚀等因素,造成扎线脱落搭在铁横担或设备外壳上造成接地。对这种现象的处理,一是改变和提高安装工艺,将原来利用导线本身做成线鼻连接改变用线鼻或线夹固定;二是加强夜间巡视,发现打火现象及时处理。
7、鸟巢造成接地
有些鸟类喜欢栖息在铁横担上,巢越搭越大,但6-10千伏横担长度有限,雨雪天淋湿鸟巢形成线路接地。对此,在鸟喜欢搭巢的地段缩短巡视周期,及时清理鸟巢防止形成线路接地。