【怎么选择防雷器,配电系统防雷器选择要求】

作者:老电工时间:2019-12-26 05:29:31

【怎么选择防雷器,配电系统防雷器选择要求】

防雷器的作用无处不在,那么,如何选择防雷器呢?

雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。

其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失,所以选择好的对的防雷器至关重要。(相关阅读:防雷器的技术参数  防雷器选用原则  防雷器选择说明  )

1、首先,搞清楚自己的配电系统,是TT 、 TN 还是 IT系统?因为定了配电系统,我们才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品。

2、防雷产品中的主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以你在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。

2、确定防雷器的几个重要参数:

1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。