电焊机接地线的正确接地方法,电焊机接地线要求是什么,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上,配电箱内的接地和保护接零是分开的。

电焊机接地线的接法

现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,向机电的同事请教,原来是不合格的。

1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;

2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。

3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。

5、接地连接宜采用螺栓连接。

所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。

如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。

电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。

接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。

此外,接地极还必须满足下列要求:

①必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;②接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm2(铁质);③接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;④多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。