首页 > 用电知识 > 防雷接地

加油站防雷与防静电的主要措施

作者:老电工时间:2022-09-13 19:41:48

有关加油站防雷与防静电的主要措施,加油站如何防雷与防静电,加油站要做好雷电与静电的安全防范,安全第一,防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω,埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。

加油站防雷与防静电措施

1、油罐应进行防雷接地,且接地点不应少于两处。

2、埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。

3、加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。

4、地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置,其接地电阻不应大于30Ω。

5、加油站的汽油罐车卸车场地,应设罐车卸车时用的防静电接地装置,并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

6、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。

7、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

8、当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。

9、加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时,应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

10、380/220V供配电系统宜采用TN-S系统,供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地,在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

11、加油站的防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。

12、当各自单独设置接地装置时,油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω;保护接地电阻不应大于4Ω;地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读