接地线的选择:硬铜线或软铜线

作者:老电工时间:2020-01-31 07:10:45

有关接地线的选择问题,接地线用硬铜线还是软铜线,接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,高压接地线的安装注意事项。

接地线的选择:硬铜线或软铜线

一、接地线的选择问题

接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的。

1、接地干线与接地体的连接,应尽可能采用电焊焊接,连接处应加装镶块,以增加焊接面积。

安装时,螺钉必须拧紧,一般宜高压接地线用直径12mm或16mm的螺钉,并需经镀锌防锈处理;接触面应保持平整,不可有缝隙。

连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置。【接地线的选择:硬铜线或软铜线】

公用配电变压器的接地干线与接地体的连接点,一般都埋入地面以下100~200mm深处。

2、从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管敷设或埋入建筑物内。

在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护,接地干线应支持牢固,并涂黄绿色或黑色;采用多股电线作接地线时,连接应采用接线耳(铜接头),不可把线头直接弯压接在螺钉上,在有振动的地方,要加弹簧垫圈。

接地干线与接地体的连接方法1一接地体连接干线2一导线3一接线耳4一接地体5一接地干线扁钢宽度的2倍。

3、多极接地或接地网各接地体之间的连接干线,如果需要提供接地线,就要安装在地沟中。

沟上要覆有沟盖,沟盖应与地面齐平,接地体连接干线在采用宽面垂直安装时,应预先钻好接线用的通孔,并在连接处预先镀锡,便于引接高压接地线。

二、高压接地线的使用注意事项

1、在安装高压接地线时,先验明路线上确无电后,在监护高压接地线人监护下,由技能纯熟的值班工或电工进行操纵。

2、安装高压接地线时,必需先接好接地端,后接导体端,而且必需打仗精良,不许环绕纠缠。>> 装拆接地线的问题

撤除接地线时,与此相同。安置或撤除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。(电工天下 www.dgjs123.com)

3、装设高压接地线必需有两人进行。若为单人值班,只容许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。

4、同杆架设的多层电力路线安置高压接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂基层,后挂下层。撤除接地线时,与此步伐相同。安置或撤除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不许碰触接地线。

5、高压接地线截面应合适短路电流的请求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采纳公用的线夹牢固在导体上,制止用环绕纠缠方法进行接地或短路。接地线与检验部门之间不该连有熔断器或开关。