有关零线与地线接反的严重结果,零线与地线接反怎么办,当供电零线出现断线或接触不良,同时用电设备接地不良,会造成用电设备带电,接地线零线不能混用的原因分析。

零线与地线接反的后果

地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。

零线即供电变压器中性点,中性点接地,地线接小区接地网,零线和地线都接了大地。>> 零线与地线的区别

正常情况下,零线和地线接反无后果。当供电零线出现断线或者接触不良,用电设备通过地线经大地,回到变压器中性点,这就是典型的一地一线供电方式。

当供电零线出现断线或接触不良,同时用电设备接地不良,会造成用电设备带电,不安全。

如果进入插座的三根线都是一种颜色的情况下,必须有一只测电笔,首先用其中任一条线在空开处接上火线(用测电笔测的)。然后,在终端找出这条线做上记号规定为地线,接在插座的上口(E端子上),然后将空开上的这条线摘下接在配电箱的接地线上。

第二步,用剩下两根线当中的一根按到空开的火线上,再从终端找出这条线作为火线接在插座的(L端子上);剩下一根作为零线就接在插座的(N端子上)。

全部都接好后,人对着插座面板的正面,用测电笔测量右边一个孔是火线,按规定就是“面对插座左零右火上接地”,同时注意用电安全。

接地线和零线不能混用

1、零线和变压器的中性线直接连接,和火线直接构成回路,没有压降损失;

2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;

3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;

4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,不能用接地线做零线;

5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。

6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。