避雷带上安装避雷针的注意事项
1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
6.圆钢为其直径的6倍。
7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b、屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm。
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下:圆钢为12mm
钢管为20 mm
针长1-2m:圆钢为16mm
钢管为25mm
烟囱顶上的针:圆钢为20 mm
钢管为40 mm
参考百度百科资料:http://baike.baidu.com/view/31415.htm
附1,避雷带安装是套什么定额?
在女儿墙上面安装。
施工规范要求:高层建筑超过45米的外墙金属门窗必须与接地相连。做法是从立柱内的主筋(通常就是避雷引下线用的那根)引一根8MM左右的圆钢与金属门窗焊接来防止侧击雷。
如果不是高层也就没有必要连接,如果是高层施工时已连接。不嫌麻烦,再连个十次百次也没问题。
遭到雷击的时候,强大的电流会在瞬间导入大地,除非
接地电阻达不到要求,人站窗旁边是没有关系的。
附2,避雷装置制作、安装如何套定额?
所提到的若干项均在电气设备安装工程定额册的‘防雷及
接地装置’章节内查找并套相关相对应的定额子目。
其主要子目有:
1、避雷网安装的定额子目。
2、避雷引下线敷设的‘利用建筑物主筋引下’的子目。由于是利用柱内4根主筋引下,所以工程量应该按照单根长度乘以2。
3、避雷网安装中的‘均压环敷设(利用圈梁钢筋)’的子目。按照圈梁周长计算工程量。
4、防雷测试盒的安装,套‘配管、配线’章节内的‘接线箱安装’的子目。
5、至于重复接地的具体内容则按照设计图纸的设计接地防雷系统的具体明确要求,按照据实计算工程量套‘接地极敷设’、‘接地母线敷设’、‘
接地跨接线’、‘断接卡子安装’等相关子目。
6、另外2项与3项施工中的引下线钢筋与圈梁钢筋的所有交汇处,还得据实计算交汇焊接处数,并套‘柱主筋与圈梁钢筋焊接’的子目。
7、整个防雷接地系统施工完毕以后还得进行接地装置调试,所以应该套接地装置调试中的‘
接地网(系统)调试’的定额子目。
附3,水电安装预算中,避雷针如何套定额?
避雷针
1、避雷针制作安装:定额套用2-704~2-740,避雷针制作可分为钢管避雷针制作、圆钢避雷小针制安,避雷针安装可分为装在烟囱上、装在平屋面上、拉线安装、装在墙上、装在金属容器顶上、装在金属容器壁上、装在构筑物上和独立避雷针安装。
2、避雷的制作不包括底座的加工,也未包括其本身的主材价格,计算主材费时要根据时常价格*损耗率。
3、独立避雷小针安装不包括针体的制作,针体的加工制作按“一般铁构件制作”定额计算。