什么是重复接地?
将零线上的一点或多点,再次接地,称重复接地。
为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将零线的不同处的几个点与大地作金属接地。其目的是当零线一旦断线时,接地保护不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。
如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用,机壳上的电压可高达相近于相电压,是很危险的。
附1,工作零线不得有重复接地是什么?
TN-S 方式供电系统中干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地是什么意思 帮忙解释一下。
在TN-S系统中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。
因此,最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。
可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。
附2,重复接地的作用是什么?
重复接地的作用,以保护人身安全的一种用电安全措施。
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。
采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
附3,工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
附4,重复接地电阻值是多大?
一般民用建筑的可参考《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92和《建筑电气用电设备接地及安全设计的规定》JD30--A。
有弱电系统的共用接地电阻可参考《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700。