如何装拆接地线?

作者:老电工时间:2020-01-31 09:55:34

有关装拆接地线的方法,在停电线路上检修,需要提前装设接地线,装、拆接地线应在监护下进行,并注意装拆接地线的顺序,禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。

装拆接地线的方法

电网运维工作人员在塔体或是导线上工作,同时也看见塔体和导线有线相连,这就是接地线。

在停电线路上检修,需要提前装设接地线。

检验无电压后,应立即装设接地线并三相短路,如果是直流线路的话,则两级接地线分别直接接地。

各工作班工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都要验电、装设工作接地线。

直流接地极线路,作业点两端应装设接地线。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。

装、拆接地线应在监护下进行。

工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。

禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。

装拆接地线的顺序:同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时顺序相反。

在停电检修中也因挂拆接地线违规操作造成人员伤亡的事故时有发生。

所以,装拆接地线看上去步骤简单,可我们往往疏忽大意,而没有胆大心细的去完成接地线的装拆。

只要遵循《安规》的有关规定,不违规操作,事故就会避免或减少。