有关浪涌防护器的技术参数,防护水平是选择浪涌保护器的一个重要指标,浪涌保护器的电压、噪音衰耗、最大浪涌电流、保护模式、响应时间ta,以及自动防故障保护与浪涌保护能力等。

浪涌防护器的技术参数

1、防护水平(残平)Up

浪涌防护器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压差称残压。防护水平是指在额定放电电流时,防护端的残压水平,即瞬时钳位电压的钳制能力。

这是选择浪涌保护器的一个重要指标,因为电气、电子设备只能承受一定范围的瞬时过电压,如电话交换机要求小于1000V,主机控制部份要求<700V,否则有可能导致设备的损坏。

2、电压

标称电压Un:与被防护系统的额定电压相符,例如:230/380V。

工作电压:在电网电压波动范围内具备正常运行的能力。

最大持续运行电压Uc:加在浪涌防护器接线端的最大连续工作电压的有效值。Uc值必须与标称电压相符,在使用说明的规定范围内。

3、噪音衰耗

浪涌瞬态过压一般都会引起微波和瞬态高频噪音,如果浪涌防护器不采用高频滤波器模块对微波和高频噪音进行过滤,就会导致系统紊乱和电子元件老化。这是浪涌防护系统的安全、可靠的一项重要指标。

4、最大浪涌电流(放电容量)Imax

最大浪涌电流是指浪涌防护器处理瞬态过压的最大工作电流,浪涌电流Imax越大,浪涌防护器的可靠性越高。

当然,选择容量大小决定雷区浪涌的强弱、防护设备的重要性和经济价值等因素。

5、保护模式

为保证被防护系统的安全,在三相四线并带地线的电源中必须采用全模式结构的浪涌防护系统。

6、响应时间ta

浪涌防护器的响应时间必须比浪涌电流的速度快,是浪涌防护器的一项重要指标,它反映浪涌防护器的特性。响应时间越小,抑制浪涌瞬态电压的速度就越快。

一般由计算机控制的电子设备,其浪涌防护器的响应时间应<10ns,这样才能达到保护电子设备的目的。

7、自动防故障保护

浪涌防护器必须具有自动防故障保护功能。

8、浪涌防护能力(寿命)

浪涌防护器在某波形(通常为10kA 8/20μs 20kV波形)下所承受的冲击次数。

9、绝缘电阻:≥1000MΩ

10、浪涌防护器的辅助功能

状态显示、音响报警、浪涌计数及远程监控功能。

11、电磁兼容

电磁兼容应符合国际、国内标准。