首页 > 用电知识 > 防雷接地

侧击雷与雷电感应的防护措施

作者:老电工时间:2020-01-11 07:05:42

有关侧击雷与雷电感应的防护措施,防侧击雷和防雷电感应的方法,高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取防侧击雷和等电位联结的保护措施,被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。

防侧击雷与雷电感应的措施

一、防侧击雷的措施 

高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:

1、钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;

2、应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;

3、应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;

4、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;

5、没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。

将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。

二、防雷电感应的措施

1、被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。

因此,建议建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。

2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读