避雷针接地扁铁是否需要隐蔽

作者:电工小杰时间:2022-08-29 06:09:32

避雷针的扁铁是不需要隐蔽的,但在施工过程中,其放置的位置不同,有的是隐蔽的,有的看起来比较明显。避雷针的扁铁埋放是有要求的,在施工过程中要求比较严格,在地下预埋的深度和其组织都有要求。

防雷接地能不能用普通扁铁

防雷接地引线可以用扁铁并需焊接可靠,入地端也可以采用较大体积扁铁,镀锌目的是防锈蚀耐用并易于导电,入地端严禁涂上油料,防止影响传导。

按照截面积考虑,但对于避雷针、引下线、接地有不同的要求:

(1)避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm;

(2)避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;

(3)引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小于100mm2厚度不小于4mm。均要求热镀锌材料。

避雷针的防护范围

有关避雷针的防护范围,避雷针保护其附近比它矮的建筑物或设备免受雷击是有一定范围的,这范围像一顶以避雷针为中心的圆锥形的帐篷,罩在帐篷里面空间的物体,可以免遭雷击,即避雷针的保护范围。

避雷针的安装要求

有关避雷针的安装示意图,包括避雷短针、加劲肋、底板、底板铁块等的说明,避雷针的高度一般为400mm或500mm,感兴趣的朋友参考下。