首页 > 用电知识 > 防雷接地

玻璃幕墙防雷设计规范及技术要求

作者:老电工时间:2019-10-31 10:33:18

玻璃幕墙防雷设计规范及技术要求,雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害,高层或超高层建筑玻璃幕墙的防雷措施,高层建筑幕玻璃墙顶部的接闪器,不能防止电流的侧面横向发展绕击作用。

玻璃幕墙防雷设计

随着建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。

但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。

我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明常见的也不十分具体,从而给从事具体施工和监理的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。

首先,了解下雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害:众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。

雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。

雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。

高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近,所以易遭受雷击。

高层建筑玻璃幕墙围护高层建筑物后,建筑物防雷装置由于玻璃幕墙的屏蔽效应,难以防止直接雷击,往往闪电造成对玻璃幕墙的雷击。

高层建筑玻璃幕墙的金属材质由于雷电的效应,将会产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,这时幕墙的金属体感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地电位,这就是静电感应电压,对人和设备产生危害。

通常建筑物的防雷装置有三部分:接闪器、引下线和接地装置

在玻璃幕墙的防雷设计中,应充分利用建筑物的这些装置,将幕墙竖向龙骨、横向龙骨和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把玻璃幕墙获得的巨大雷电能量,通过建筑物的接地系统,迅速地输送到地下,保护玻璃幕墙和建筑物免遭雷电破坏的作用。

高层建筑玻璃幕墙的顶部的女儿墙的盖板,是人为地设立的良好导体,它沿建筑物女儿墙的顶部分布,其电场强度很大。雷电先驱很自然地被吸引过来,是雷击率最大的部位。

作为防止雷击的直击措施,可将盖板设计成直接接受雷击的装置,起到引雷作用的接闪器。

其作用在于接受雷电流,同时又安全地把雷电流与建筑物防雷网接通,并导通入地达到避雷作用。

高层建筑幕玻璃墙顶部的接闪器,不能防止电流的侧面横向发展绕击作用。

在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈均压环,并和建筑物防雷网及玻璃幕墙自身的防雷体系接通。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读