有关电网设计与投运线路的防雷措施,电网设计要注重防雷保护措施,包括防直击雷的措施、防感应雷的措施等,投运线路的防雷保护措施,包括架设屏蔽、增加分流、线路要保持应有的绝缘水平。
县乡电网遭雷击而发生闪络跳闸的相关影响因素较多,为确保线路安全运行,必须按电网所处地区雷电活动情况,因地制宜采取综合保护措施来减少雷击闪络的跳闸事故,为电网安全可靠运行打下基础。
一、电网设计防雷保护措施
1、防直击雷的措施
电网中架空送电线路,其最有效的保护方式,是采用接地的架空避雷线,而且避雷线的保护角愈小,其遮蔽效果也越好。
为此,在变电所进出线段应设计架设1~2km的架空避雷线。对35kV系统而言,大多是采用中性点不接地的小电流接地系统,这种接地方式可允许单相接地故障的短时运行。
因而在线路设计时,应把无架空避雷线的部分线路,尽量设计为导线的三角型排列,使最上面一相导线起到避雷线作用。而架空避雷线进线段应设计为水平排列的门型杆塔。因双避雷线对雷电流有分流作用,起到降低雷击时杆顶电位的作用,从而使雷击跳闸率减少。
2、防感应雷的措施
在变电所进线段避雷线的设计上,不能将进线的避雷线引到变电所出线的龙门架上,只能引到线路的终端杆塔处。同时还要加强线路的绝缘强度,因而设计师每串绝缘子应多加一片,用以加强绝缘。
另外,在线路设计中还要着重降低杆塔的接地电阻,可通过延伸接地极或使用长效化学降阻剂等措施来降低接地电阻。降低杆塔的接地电阻,可降低雷击时杆塔顶端的电位,使之不易发生线路绝缘的反击。对电网中的大跨度杆塔的保护角和转角杆的跳线,在设计时应采取屏蔽保护措施。
对35kV输电线路的个别薄弱杆塔,设计时应考虑加装保护间隙,或设法增强绝缘强度,以免雷击损坏事故的发生。由于大跨度杆塔的档距大,地势较高,也是线路耐雷薄弱环节,对此在线路设计时应提出加强防雷的保护措施,以提高线路的耐雷水平。
二、投运线路的防雷保护措施
1、架设屏蔽
输电线路的变电所进出段上架设避雷线,其主要作用是减少雷电直击导线。从投运线路杆型来看,其杆型是套用标准设计的,这在多雷活动区其保护角一般偏大,屏蔽性能相对较差。为此,对已投运线路可在杆塔顶端加装屏蔽针,以加强塔头的屏蔽保护作用。对转角杆塔,其转角外侧跳线也应加装横向屏蔽针进行保护。同时对加装屏蔽针的杆塔,还要注意降低杆塔的接地电阻(R<10Ω)
2、增加分流
输电线路的杆塔若遭受雷击,入地雷电流将在塔身与接地电阻上产生高电压,若增加分流可减小杆塔的反击电位。
增加分流措施:
一是加装耦合地线,其作用是增加分流和增大地线与导线的耦合系数。运行经验表明,耦合地线作为防雷措施是有效的,但对加装耦合地线的终端杆塔,特别要通过采用有效措施来降低接地电阻,否则防雷效果欠佳。
二是铺设延伸接地体。运行实践表明,延伸接地体可起到增加地下散流,对导线又有耦合作用,因而可减少雷电的反击几率。
三是降低杆塔的接地电阻。因杆塔的接地电阻与塔顶电位直接相关,按规程要求,一般地区杆塔的接地电阻应不大于10Ω,对于高电阻率土壤地区也不宜大于20Ω。
3、线路要保持应有的绝缘水平
各种电压等级的线路,保持应有的绝缘水平是电网安全运行的基础。
为此,对已投运的线路也要进行必要的检查和测试,使之保持线路的绝缘性能良好,以利电网的安全运行。
其措施:(1)加强绝缘子质量的全过程管理,确保挂网运行绝缘子的质量良好。(2)加强对挂网运行绝缘子的零值检测。(3)及时更换挂网运行中的劣质绝缘子。(4)对雷电活动强烈而时有造成线路跳闸频繁的杆塔,可适当增加绝缘子的片数,以提高承受反击电压的能力。
电网防雷成效是电力行业多举措防雷保护的缩影,也是芸芸众生善享灿烂光明的重要砝码。为此,在掌握雷击闪络机理后,才能有的放矢地强化防雷耐雷的素质,并能以科技之魂引领电网的防雷措施。
鉴于电力防雷的特殊性,因而可通过信息监测掌握雷电活动的踪迹。
除开展常规的防雷设备检测外,还要进一步建立电力与气象的防雷合作机制,发挥电力防雷定位信息系统和气象雷电预报的优势,使之能有效防雷耐雷,从而增强电网防御雷击的能力,既在雷鸣电闪之时,电网安然无恙。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。