高层建筑防雷中需要注意哪些问题?
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:33:54 作者:老电工手机版>>
有关高层建筑防雷中应当注意的几个问题,高层建筑防雷应注意:建筑物防雷的类别、等级的区别,低压电源系统接地形式,执行防雷管理办法,提高产品和工程质量等。
高层建筑防雷的注意问题
在高层建筑的防雷工程施工,图纸审核和检查中的常见问题:
1、建筑物防雷的类别、等级的区别
几个规范对建筑物防雷的类别、等级都做了明确的规定,但一些设计中,没有注意到类别和级别的区别,因此,防雷的措施也不一 样,例如,某高层建筑高度为100m,按GB50057-94使用性质划分为第三类防雷建筑,但按JGJ/T16-92划分为第一类防雷建筑,在楼顶安装避雷带(网)分别为20×20m和10×10m,该建筑物超过100m,按规范计算公式,建筑物高度超过或等于100m时,遭受的雷击此时与它的高度成正比,显然按照三类标准作出的设计存在不少隐患。
在商品建筑中避雷针高度计算时,将楼面直接延伸作为滚球的参考平面进行计算。
滚球法师利用电场强度越大越容易首先放电的原理确定的。
通常将地面作为支撑面,以避雷针尖作为支撑点,滚球在地面滚动,若球面不与被保护物相交。则保护对象受到保护。在这里,由于地面支撑点和作为接闪器的避雷针尖与作为异性电荷集中的球心的距离最近,首先界山,因而起到保护作用。这两点都能承受雷电流的泄放作用。在高层建筑中,楼面尺寸有限,滚球的支撑点不在楼面上,不能承受雷电流的泄放,只用于地连接的避雷带(网)才能起到泄放作用,因此,不能把大楼向外延伸作为滚球的参考平面计算避雷针的高度。
对电子信息系统设备耐过电压冲击的能力认识不足。
建筑中往往配用大量电子信息系统,GB50343-2004规范中对这类设备的电源、信号线路的过电压保护措施作了明确的规定。
由于这类设备的机房,控制室大部分安装在楼层底部或中间部分,建筑物对来自空中的电磁脉冲干扰有所衰减,但对从电源、信号线路传入的过电压袭击丝毫没有减弱,设计者往往忽视到这点。
2、低压电源系统接地形式
低压电源系统接地有多种形式,在《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中作为强制性执行条文规定:电子信息系统设备有TN-S系统的接地方式。TN-S系统的接地方式具有采用共用接地网、地电位低。
当电源发生故障时脱扣装置容易动作等特点,目前已被广泛采用。但几年前的建筑中采用这种方式少,TT方式较多,地电位高,当电源发生故障时限扣装置不容易动作。
对高层建筑的防雷设计比较科学的方法是首先进行雷电风险评估。
雷电风险评估综合了建筑物所处的地理、土壤、气象以及建筑物使用、设备等情况,进行高层建筑防雷设计时,不能单纯的从建筑物使用性质来确定防雷类别。
3、全面执行防雷管理办法,提高产品和工程质量。
目前,市场防雷产品种类繁多,施工工程已经放开,在图纸审核,检测中发现一些防雷产品(防雷模块)无法从网上查到其厂家和技术参数,电源防雷器的安装位置、级间距离,导线截面积也与规范规定相差甚远,节日彩灯安装在避雷带上到处可见。
因此,建议在加强图纸审核时,也应该加强对防雷产品,施工质量的管理和验收工作,特别是加强设计、施工资质的考核管理工作。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
农村自建房要不要装避雷针

在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
- 上一篇:双绞线避雷器是什么,双绞线避雷器特点及应用范围
- 下一篇:深入理解两种防雷保护的方法