有关架空绝缘导线防雷的七大优点,架空绝缘导线的应用,架空绝缘导线规划设计与应用时要注意的问题,架空绝缘导线线路防雷问题,以及架空绝缘导线防雷线夹的性能要求等。
一、架空绝缘导线的优点
1.1 绝缘性能良好
架空绝缘导线与裸导线相比具有优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆线路回路数,可以防止外物引起的相间短路。
1.2 受腐蚀程度小
架空绝缘导线多了塑料外皮,比裸导线受氧化腐蚀程度小,提高线路的使用寿命。
1.3 简化杆塔结构
可以简化线路杆塔结构,甚至可沿墙敷设,既节约了线路材料,又美化了城市街道。
1.4 深入负荷中心
便于高压深入负荷中心,减小低压线路供电半径,提高电压质量。
1.5 利于城镇绿化
有利于城镇建设和绿化工作,减少线下树木的修剪量。
1.6 缩小线路走廊
节约了架空线路所占用的空间,便于架空线路在狭小通道内穿越,缩小了线路走廊,与架空裸线相比较,线路走廊可缩小很多
1.7 延长检修周期
由于线路技术状况的提高,减少了维修工作量,延长了检修周期,减少了因检修而停电的时间。?
二、架空绝缘导线的应用
2.1 适用于人口密集繁华的地方
2.2 适用于线路走廊狭小的地方
2.3 适用于树木生长较快的地方
2.4 适用于盐雾污秽较多的地方
2.5 适用于气球彩带飘飞的地方
2.6 台风季节减少线路跳闸机率
三、应注意的问题
3.1 规划设计的问题
1)架空绝缘线路的档距不宜大于50m,耐张段的长度不宜大于1km。架空绝缘线路的线间距离应不小于0.4m,采用绝缘支架的紧凑型架设不应小于0.25m。
2)如果采用铝或铝合金芯绝缘线,则设计最小截面主干线为150mm2,分支线为50mm2。
3)在联络开关两侧,分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线点的导线上应设置停电工作接地点;线路正常工作时停电工作接地点应装设绝缘罩。
4)熔断器、避雷器、变压器的接线柱与绝缘导线的连接部位,宜设专用绝缘罩进行绝缘密封。
3.2材料选型的问题
1)架空绝缘导线应符合GB14049的规定,按照绝缘导线的使用要求选择与其相关的配套材料。
2)绝缘子应符合GB1000的规定,绝缘子、金具及绝缘部件的使用应符合下列要求。绝缘配电线路:直线杆宜采用复合针式绝缘子(例:FPQ-10/4);耐张杆宜采用一个复合耐张绝缘子(例:FNB-10/70)及绝缘耐张线夹(NEJ系列)。
四、线路防雷的问题
目前,大部分架空绝缘导线的架设未采取相应的防雷措施,致使雷击架空绝缘导线断线事故时有发生,严重地影响了用电安全和经济发展。
3.4.1 断线原因
绝缘导线的雷击断线原理与裸导线相比有明显不同。当直击雷或感应雷过电压作用于裸导线引起绝缘子闪络时,接续的工频短路电流电弧在电动力的作用下沿导线向背离电源方向移动,导线被严重烧伤的概率很小。
而绝缘导线不同,雷击绝缘导线时,雷电过电压首先击穿绝缘层进而引起绝缘子闪络,被击穿的绝缘层呈一针孔状,接续的工频短路电流受周围绝缘的阻凝,弧根只能在针孔处燃烧,在极短的时间内导线就会被整齐地烧断。因此绝缘导线发生雷击后比裸导线更容易烧断。
此外,线路上的绝缘子也会因雷击而发生闪络或爆裂,甚至造成导线熔断等事故。
3.4.2 防雷措施
1)首选防雷措施:
根据绝缘导线雷击断线的原理,相应的防范措施中值得推荐的方法是:在绝缘子附近的绝缘导线上安装架空绝缘线防雷线夹。
该线夹的功能原理是:采用具有穿刺结构的线夹穿透导线绝缘层,与绝缘线导体紧密电接触;线夹的下部设有耐弧电极,另有一引弧电极安装在绝缘子下的铁横担上并良好接地;调整好引弧电极和耐弧电极之间的距离,使得在雷电发生时,耐弧电极和引弧电极之间放电,( 电工技术之家)并将雷击产生的工频电弧弧根固定在耐弧电极上燃烧,从而保护导线免于烧伤。由于该产品采用了穿刺结构,安装方便;如配上专门研制的阻燃型绝缘护具,可进一步提高线路的安全性。
安装方法:根据导线的标称截面积选择对应型号的FHJC型绝缘线防雷线夹。当用于单向供电线路,安装在绝缘子的负荷侧(背离电源侧),如用于双向供电线路,建议在绝缘子的两侧均安装一个。具体安装方法见产品使用说明书。
2)其它防雷措施:
A、在架空绝缘导线上方安装相应的避雷线;线路上的绝缘子采用复合针式、耐张绝缘子(例:FPQ-10/4或FNB-10/70)。
B、重雷区,在线路上每隔大约150m安装一组避雷器(例:HY5WS-12.4/50);或采用防雷式针式绝缘子。
C、在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不应超过30Ω。
D、带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,其接地电阻不应大于30Ω。
五、架空绝缘导线防雷线夹的性能要求
由于架空绝缘导线防雷线夹属近几年开发的新产品,没有国家标准,但根据其使用要求并参照类似产品的国家标准,我公司制定了如下内控标准。
A、雷电冲击放电试验:
将产品按使用状态安装后,按图1试验接线,检验在雷电冲击作用下,闪络是否都在线夹的耐弧电极上,能否有效地定位工频电弧路径。
B、工频电弧试验:
将产品按使用状态安装后,按图2试验接线,检验在雷击闪络后的工频续流弧根能否固定在耐弧电极上燃烧,耐弧电极灼伤的程度和能否有效地保护导线免于烧伤。
C、线夹的接续电阻:
安装线夹后,其接续电阻不得大于同等长度导线的1.2倍。
D、对导线的损伤:
安装线夹后,导线的拉断力不得少于导线规定拉断力的95%。
E、绝缘护罩的阻燃性:
在工频电弧试验中,绝缘护具应不会引燃并扩大燃烧范围。
六、总结
架空绝缘导线区别于普通架空裸导线的优点,使其应用价值越来越明显,采用架空绝缘导线取代普通架空裸导线将越来越普遍。但是,如果架空绝缘导线的防雷措施缺乏或使用不当,不仅会影响工程质量及运行管理,还会留下很多事故隐患。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。