防雷器的选择技巧
一、首先,分清配电系统是TT、TN还是IT系统?因为定了配电系统,才能确定单相,三相,接线方式等,以此选择合适的防雷产品。我国多数配电系统都为TN-S 方式。
二、防雷产品主要材料是氧化锌压敏电阻,其材料的品质和工艺水平的高低对产品遭受雷击时是否能产生预期的保护作用有直接的影响,所以在选择防雷器时一定要了解厂家的压敏电阻的来源。
三、确定防雷器的几个重要参数:
1)、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2)、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3)、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4)、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5)、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。