避雷带适用范围_避雷带安装与伸缩补偿工艺标准
来源:电工天下时间:2015-09-02 04:30:30 作者:老电工手机版>>
避雷带适用范围_避雷带安装与伸缩补偿工艺标准
一、避雷带安装的适用范围
适用于屋面避雷带安装。
1、第一类防雷建筑物的防雷装置的设置参照《建筑物防雷设计规GB50057-2010》中的4.2规定执行
2、第二类防雷建筑物的高度超过45M的沿屋面周边敷设的接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,(参照《建筑物防雷设计规GB50057-2010》中的4.3.1)具体做法见下图。



二、避雷带的工艺核心
避雷带支架在实际施工中用镀锌角钢(L25*3)或镀锌扁钢(-25×3)制作,可采用专用卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。
支架上的固定卡子上口不能与支架角钢封闭。
避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。
镀锌圆钢避雷带连接采用单Z字搭接(建议使用自制模具制作),搭接长度为圆钢直径的6倍,上下搭接。
伸缩补偿的半圆面垂直或平行于天面。来自:电工技术之家
直线段避雷带支架间距应均分,间距控制在0.5-1.5m,一般宜确定为1m。
避雷带应顺直、高度一致,平直度每2m检查段偏差不得大于3/1000。
三、避雷带安装注意事项
1、突出屋面的金属管道符合《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》中的4.5.7-1的规定“没有得到接闪器保护的屋顶孤立金属物的尺寸没有超过以下数值时可不要求附加的保护措施:高出屋顶平面不超过0.3m,上层表面总面积不超过1.0M2和上层表面的长度不超过2.0m。”的应与防雷装置相连。(详见下图保护区域描述)

特别情况下,符合《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》中的4.3.2的金属管道及附件需单独设置接闪装置。www.dgjs123.com

2、符合《建筑物防雷设计规范GB50057-2010》中的4.5.7-2的规定“不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5M以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。”非金属管道应单独设置接闪器。


3、高层建筑,一类建筑超出30m,二类建筑超出45m,三类建筑超出60m,应做防侧击雷。

高层建筑屋顶预防直击雷宜沿屋顶周边设避雷带,其安装位置略微突出屋顶外沿,如图特殊情况处理。

相关文章接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解

有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念

有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
保护接地与保护接零的概念_保护接地与接零的适用范围

保护接地与保护接零的概念,保护接地把电气设备的金属外壳用金属导线与大地可靠地连接起来,保护接零(又称接零保护)在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。
时间:2020-02-07 09:29:46
暗装避雷带(网)的安装要求

什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
时间:2019-08-08 13:41:02
- 上一篇:[高清图]避雷带支架安装步骤图解
- 下一篇:避雷带与避雷网及接地线的安装图集





