杆上避雷器的安装规定
作者:老电工时间:2019-12-08 10:47:06
有关杆上避雷器的安装规定,共分为五项,包括绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层,与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力等规定与措施。
杆上避雷器的安装规定
1、绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。
2、安装牢固、排列整齐、高低一致。
3、引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,其截面不应小于:1)上引线:16mm2。2)下引线:25mm2。
4、与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。
5、引下线应可靠接地、接地电阻值应符合规定