输电线路如何选择避雷器?输电线路避雷器的安装要求
来源:电工天下时间:2020-02-07 10:27:15 作者:老电工手机版>>
有关输电线路中避雷器的安装要求,为减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,详细介绍了线路避雷器防雷的基本原理、避雷器的各项技术参数等。
输电线路所用避雷器的安装要求
雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。
为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。
目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。
氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。
氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。
一、线路避雷器防雷的基本原理
雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。
雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为
Ut=iRd+Ldi/dt(1)
式中i——雷电流;
Rd——冲击接地电阻:
Ldi/dt——暂态分量。
当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。
加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线和塔顶之间的电位差小于绝缘子串的闪络电压,绝缘子不会发生闪络。因此,线路避雷器具有很好的钳电位作用。这也是线路避雷器进行防雷的明显特点。
以往输电线路防雷主要采用降低塔体接地电阻的方法。在平原地带相对较容易,对于山区杆塔,则往往在4个塔脚部位采用较长的辐射地线或打深井加降阻剂。以增加地线与土壤的接触面积降低电阻率。在工频状态下接地电阻会有所下降。但遭受雷击时,因接地线过长会有较大的附加电感值,雷电过电压的暂态分量Ldi/dt会加在塔体电位上,使塔顶电位大大提高,更容易造成塔体与绝缘子串的闪络,反而使线路的耐雷水平下降。因为线路避雷器具有钳电位作用,对接地电阻要求不太严格,对山区线路防雷比较容易实现,加装避雷器前后线路的耐雷水平发生了明显变化。不难发现加装线路避雷器对防雷效果是十分明显的。
在避雷器使用前,都应该对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。
l、绝缘电阻的测量。对35kV及以下氧化锌避雷器用2500V兆欧表摇测,每节的绝缘电阻应不低于1000Ω。
进口氧化锌避雷器每节的绝缘电阻一般按厂家的标准。如日本明电舍规定:对ZSE-C2Z型294kV氧化锌避雷器应使用1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2000MΩ。
2、测量直流和泄漏电流。测量直流电压UlmA及75%UlmA电压下的泄漏电流,目的是为了检查其非线陛特性及绝缘性能。
lmA为试品通过lmA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定:lmA电压值UlmA与初始值比较,变化应不大于±5%。0.75UlmA电压下的泄漏电流应不大于50μA时。也就是说,在电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的泄漏电流大幅度降低,从l00μA降至50μA以下。
若UlmA电压下降或0.75UlmA下泄漏电流明显增大,就可能是避雷器阀片受潮老化或瓷质有裂纹。测量时。为防止表面泄漏电流的影响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片UlmA的温度系数约为(0.05-0.17)%℃,即温度每增高lO℃,U1mA约降低l%,必要时可进行换算。
3、运行电压下交流泄漏电流测量
用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。
试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。
《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、llO一220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时。应进行停电试验,以判断绝缘优劣。
低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低。人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。其具体措施如下:
a、3-10kVY/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装—组阗型避雷器或保护问隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器;b、对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,室后再装一组低压避雷器;c、对于—般用户,可在低压进线第一支持物处。装—组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω;d、对于易受雷击的地段,直接与架空线路柑连接的电动机或电度表,宜加装低压避雷器或间隙保护,间隙距离可采用1.5-2mm,也可以采用通讯设备上用的500v放电间隙保护。
电源避雷器原则上与负载并联,目的是把雷电电压峰值限制在电器可以承受的范围内。在比较筛选合格的避雷器后,在安装时还应考虑线路敷设和接地处理问题。根据保参碗豫,对雷电压敏感情况,适度考虑屏蔽处理。屏蔽是指利用各种屏蔽体来阻挡、衰减施加在电子没备上的电磁干扰和过电压能量。屏蔽可以大到整栋楼层,小到设备机房、电缆线等。测最结果表明:电缆屏蔽一端接地,可将高频干扰电压降低—个数餐级,屏蔽两端接地,可降低两个数最级。因此,屏蔽处理是线路敷设和避雷器安装必不可少的—项内容。
线路避雷器安装时应注意:选择多雷区且易遭雷击的输电线路杆塔,最好在两侧相临杆塔上同时安装;垂直排列的线路可只装上下2相;安装时尽量不使避雷器受力。并注意保持足够的安全距离;避雷器应顺杆塔单独敷设接地线,其截面不小于25mm2,尽量减小接地电阻的影响。
投入运营后进行必要的维护:结合停电定期测量绝缘电阻.历年结果不应明显变化;检查并记录计数器的动作情况;对其紧固件进行拧紧,防止松动;或者拆回,进行1次直流1mA及75%参考电压下泄漏电流测量。
避雷器安装后,必须提供良好的接地装置,使雷电流迅速流向大地。将雷电所带来的经济损失降到最低程度。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型

在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途

在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号

避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号

用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比

有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:避雷器的作用_避雷器的分类发展史
- 下一篇:腐蚀性土壤地区如何选用接地装置设施?





