限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器有什么不同?

作者:老电工时间:2020-06-01 09:45:33

有关限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器的区别,限压型浪涌保护器构成为压敏电阻器和抑制二极管,开关型的主要构成则是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。

一、限压型浪涌保护器与开关型浪涌保护器的区别

1、限压型浪涌保护器:主要构成有压敏电阻器和抑制二极管,开关型的主要构成是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。

2、开关型浪涌保护器的放电能力强,但残压较高,一般用于LPZO和LPZ1区,残压低的限压型浪涌保护器用在LPZ1及后续区域中。

开关型:采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。限压型:采用压敏电阻器和抑制二极管。这两个在保护上有什么区别?很多厂家送的样本上也没写是否为开关型或限压型。有个厂家送的样本是这么写的:该系列电涌保护器,对瞬时过电压的电涌进行防护,将浪涌大电流泻放到大地,对电压进行限制,从而保护线路和设备以及人身安全。从这句话能看出此产品属于开关型还是限压型吗?

晶闸管,双向晶闸管,属电力半导体器件,属开关型器件,本身.不但需要过压保护,也需要过流保护。还需要对dv/dt, di/dt 等指标限制。常用的保护有非线性元件保护如压敏电阻及其他保护。如果元件串并联还需要采取均压,均流措施。

压敏电阻是用金属氧化锌,氧化铋制成的,在标称电压一下,有小于1ma的电流,当外电压大于标称电压时可通过很大的电流(数千安),并有很陡的非线性。其残压实际就是作用在被保护设备上的电压。一个设备的过电压保护除了压敏电阻外,还需要如阻容吸收装置等配合。设备本身也需要自带过电压保护! 一个设备遭到雷击,不能一味说防雷没做好。在同一建筑内,有些没有损坏,有些就坏了。就是有力的说明。

二、开关型浪涌保护器与限压型浪涌保护器的区别

开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泻放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。

因为,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。

I类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和10/350μs冲击电流测试(电流波形测试)组成。通常对开关型防雷器进行测试。

II类: 由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波 形测试)组成。通常对限压型防雷器进行测试。

III类:混合波测试:采用组合法Uoc(开路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试。1.2/50μs(电压波形测试)和8/20μs(电流波形测试) 详见YD1235.1-2002中第3.13条文。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢