保护接地与工作接地的区别及作用
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:57 作者:老电工手机版>>
有关保护接地与工作接地的区别,保护接地,也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地,工作接地的连线,除了正常的连接点外,都应当是绝缘的。
一、保护接地
1、保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。
仪表与控制系统的外露导电部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。
仪表及控制、电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。
在爆炸性气体环境1区内所有的电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专用的接地线与橇装调压站基础槽钢可靠连接。
2、低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。
3、控制室用电应采用TN-S系统。整个系统中,保护线PE与中性线N是分开的。
4、当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。
5、在爆炸危险环境中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于两处。
6、爆炸危险环境内的电气设备与接地线的连接,宜采用多股软绞线,其铜线最小截面面积不得小于4mm2,易受机械损伤的部位应装设保护管。
7、铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。
8、爆炸危险环境内接地或接零用的螺栓应有防松装置;接地线紧固前,其接地端子及上述紧固件,均应涂导电性防锈脂。
9、仪表和电气设备不允许通过电缆保护管做导体进行接地。
二、 工作接地
1、保证仪控系统仪表和RTU/plc等控制系统装置准确、可靠的工作,包括信号回路接地、屏蔽接地。常见的工作接地如电缆屏蔽层用于抑制电容性噪声干扰、信号回路接地等。因RTU/PLC本身结构的原因造成的事实上的接地,故当RTU、PLC与模拟信号仪表联用时,模拟信号与数字信号必须有一个公共的信号回路接地点。
2、隔离信号可不接地。这里的“隔离”指每一输入(或输出)信号的电路与其它输入(或输出)信号的电路是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。
3、非隔离信号通常以直流电源负极为参考点缘的,并接地。信号分配均以此为参考点。
4、仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路应避免产生接地回路,如果一条线路上的饿信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采取隔离器将两点接地隔离开。
5、工作接地的连线,除了正常的连接点外,都应当是绝缘的。
6、信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地,应根据信号源和接收仪表的饿不同情况采用不同接法。当信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应当在信号源端接地,否则,信号屏蔽电缆的屏蔽层应当在信号接收仪表一侧接地。
7、现场哪个仪表接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内用端子连接在一起。
相关文章- 保护接地与保护接零的保护原理是否相同 - 有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-27 06:21:18 
- 什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地 - 有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。 - 时间:2021-08-30 09:17:42 
- 保护接地与保护接零的多种措施 - 有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。 - 时间:2021-08-30 09:17:41 
- 电气设备保护接地与保护接零措施 - 电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。 - 时间:2021-08-30 09:17:33 
- 保护接地与保护接零的概念及原理 - 保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。 - 时间:2021-03-28 08:37:47 
- 保护接地的主要作用是降低接地电压吗? - 有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。 - 时间:2021-02-26 09:03:35 
- 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地 - 接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。 - 时间:2021-02-26 09:03:31 
- 三相三线与三相四线接地系统中保护接地 - 有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。 - 时间:2021-02-26 09:03:31 





