接零小知识:保护接零的应用范围
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:41 作者:老电工手机版>>
有关保护接零的应用范围,TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统的保护接零的适用范围,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,其它不得在TN系统中混用TT方式。
保护接零的应用范围
保护接零用于中性点直接接地的220/380V三相四线配电网。要求接零和不要求接零的设备和部位与保护接地的要求大致相同。
TN-S系统可用于有爆炸危险、火灾危险性较大或安全要求较高的场所,宜用于独立附设变电站的车间。
TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的场所及民用楼房。
TN-C系统可用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。
在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护。但在现实中往往存在TN系统中个别设备构成TT系统的情况。这种情况是不安全的。在这种情况下,当接地的设备漏电时,该设备和保护零线(包括所有接零设备)对地电压分别为:
UE=REU/(RN+RE)
UN=U-UE=RNU/(RN+RE)
式中,RE 为该设备的接地电阻;RN 为工作接地与零线上所有其他接地电阻的并联值。这时的故障电流不太大,不一定能促使短路保护元件动作而切断电源,危险状态将在大范围内持续存在。
因此,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,否则,不得在TN系统中混用TT方式。