当电气设备采用保护接零时,零线的重复接地位置是什么地方,需要零线重复接地的地点有哪些,架空配电线路、电缆和架空线路、高低压架空线路等保护接零与重复接地措施。
电气设备保护接零与零线重复接地
需要零线重复接地的地点:
1、架空配电线路的电源处、配电干线和分支线的终端及沿线每1公里处;
2、电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处;
3、金属管配线时,将金属管路和零线连接在一起,并作重复接地;
4、塑料管配线时,保护零线应单独敷设,并和零线相连作重复接地;
5、高低压架空线路同杆架设时,同杆架设段的零线两端应作重复接地;
6、保护接零系统中,其零线的重复接地点不应少于三处。
零线:此处的零线是指的保护零线(即TN—C系统中的PEN线,TN—S系统中的PE线),工作零线除中性点处接地外不允许再次接地。