有关石油化工外表体系的防雷措施、防雷方法,石油化工外表体系采取的防雷办法分为接闪与均压二种,石油化工外表体系的接地的两种办法:浮地、多点接地。
对于侵入外表体系雷害的治理的办法是多方面的,首要包含接闪、分流、均压、接地和屏蔽等。这些办法必须综合运用,才能真实到达外表体系的防雷。
石油化工外表体系采取的防雷办法:
1、接闪
直接雷击的防护首要由建筑物的防雷设备完成,现场外表体系的防雷,应和周围的储油罐等设备的防雷办法一起规划。
2、均压
当雷击发生时,在雷电瞬态电流所经过的途径上将会发生瞬态电位升高,使该途径与周围的金属物体之间构成瞬态电位差,假如这种瞬态的电位差超过了两者之间的绝缘耐受强度,就会致使介质的击穿放电,这种击穿放电能直接损坏外表设备,也能发生电磁脉冲,搅扰外表体系的正常运转。
为了消除雷电瞬态电流途径与金属物体之间的击穿放电,能够将一切现场外表的一切金属外壳、构架、出产设备的金属设备、设备、外表操控室内的设备、组件和元件的金属外壳、金属设备衔接在一起,而且与外表操控室的防雷接地体系相衔接,构成完善的等电位衔接。
当前国内石油化工外表体系的接地的两种办法:浮地、多点接地。
1、浮地
指外表的工作地与建筑物的接地体系坚持绝缘,这样建筑物接地体系中的电磁搅扰就不会传导到外表体系中,地电位的改变对外表体系也无影响。
由于外表的外壳要进行维护接地,当雷电较强时,外表外壳与其内部电子电路之间可能呈现很高的电压,将两者之间绝缘空隙击穿,形成电子线路损坏。
2、接地
指外表、DCS、PLC 等设备的工作接地与维护接地分隔,这种接地方法的突出优点是能够就近接地,接地线的寄生电感小。
假如较强的雷电波经过维护地进入体系,电子电路同样会因接受高压而损坏。由于以上两种接地方法都不能满意防雷的需求,因而,能够思考将维护地与工作地相衔接,而且接入防雷接地体系,疑问就能够解决了。