接零保护系统有哪些?接零保护系统分类
来源:电工天下时间:2021-02-25 09:22:14 作者:老电工手机版>>
有关接零保护系统的分类,接零保护系统包括TN-S系统、TN-C-S系统等,均需要工作零线和保护零线,注意二者在接零保护方面的区别。
接零保护系统分类
一、TN-S系统
1、TN-S系统中的英文字母S表示分离,即TN-S系统是工作零线和保护零线分别设置的系统,如图7—2所示。

2、保护原理:若电动机M的外壳因故带电,由于外壳与PE线相连,漏电电流IL很大,使熔断器FU立即熔断,消除了事故的隐患。
3、TN-S系统的优点
1)PE线与N线单独设置,PE线不穿过漏电保护器的零序电流互感器,故PE线可以重复接地,一旦PE线在×点断开并且电动机M的金属外壳带电时,漏电电流IL通过重复接地体构成回路,使熔断器FU熔断,这一优点弥补了TN-C系统的第一个缺陷。
2)PE线和N线单独设置,PE线中没有三相负载的不平衡电流,仅有漏电电流,这一优点克服了TN-C系统的第二个缺陷。可见,TN-S系统较TN-C系统大大提高了保护接零的可靠性。
《住宅设计规范》GB50096-1999规定,住宅配电系统应采用TN-S系统,《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93都规定施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的三相四线制低压电力系统必须采用TN-S系统。
二、TN-C-S系统
TN-C-S系统又称局部TN-S系统,如图7—3所示,A点的前面是TN-C系统,A点后面是TN-S系统。此系统是在完全实行TN-S系统有困难的地方,例如施工现场借用原有的TN-C系统(三相四线制)供电时,可用此系统形成局部TN-S系统。
如图7-3所示:

相关文章阴极保护的相关知识

有关阴极保护的小知识,金属发生电解质反应,从原子变成离子的过程,称为腐蚀,而阴极保护的内容主要包括阳极区和阴极区、牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护等,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 06:59:45
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
接地或接零支线不能串联连接的原因

有关接地与接零的小知识,接地或接零支线为什么不能串联连接,一是为了提高可靠性,二是接单相三孔插座时不允许将电源中性线孔与接地线孔串接,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-19 16:45:10
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明

一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法

避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。
时间:2021-09-29 09:39:05
- 上一篇:保护接地与保护接零的特点
- 下一篇:保护接地与保护接零的主要区别