三线和四线接地电阻测试的区别
接地电阻只适用于小型接地网,随着接地网占地面积的加大,以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
接地电阻的测量方法有如下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法,不同的测量方法各具特点,在实际测量时应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。
常用的接地电阻测试的操作方法如下:
1.两线法条件
必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2.三线法条件
必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。
3.四线法
四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度高的。
4.单钳测量
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,并且不能断开接地连接防止发生危险。适用于多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
5.双钳法条件
条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
以下是在接地电阻测试中对于接地电阻测试仪表的基本要求:
1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。
2)大于20dB以上的抗干扰能力,可以防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。
3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。
4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。
5)在耗电量允许的情况下,尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。
6)仪表要求操作简单,读数是数字显示,以减少读数误差。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。