在建筑防雷装置中,避雷带是一个常用到的防雷器件,本文介绍了避雷带的构成,避雷带的安装要求,以及避雷带的技术标准,供大家学习参考。
避雷带的主要构成部件为圆钢或扁钢做成的长条带状体,是建筑物上常用的一种接闪器设备。
避雷带的安装位置,一般装设在建筑物易受直接雷击的部位,如屋脊、屋槽(有坡面屋顶)、屋顶边缘及女儿墙或平屋面上,如下图:
那么,避雷带的安装要求有哪些?
避雷带应保持与大地良好的电气连接,当雷云的下行先导向建筑物上的易受雷击部位发展时,避雷带率先接闪,承受直接雷击,将强大的雷电流引入大地,从而使建筑物得到保护。
在建筑物上使用避雷带,可以对建筑物上的易受雷击部位进行重点保护,避雷带在普通民用建筑物和古建筑物的防雷保护上,起到了重要的作用。
用于构成避雷带的圆钢直径应不小于8mm,扁钢的截面应不小于48mm2,且厚度不小于4mm。
为对不易受到雷击的部位也提供一定的保护,避雷带一般要高出屋面0.2m,两条平行的避雷带之间的距离应不大于1Om。
在采用避雷带对建筑物进行防雷保护时,若遇到屋顶上有烟囱或其他突出物时,需要另设避雷针或避雷带,对其加以保护。
如下图:
有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。....
避雷带支架的安装过程,高清大图避雷带的安装步骤详解,现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,以及预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法等。....
以上介绍了避雷带的构成与避雷带的技术标准,希望对大家有所帮助。