防雷工作不到位的雷电故事三大原因
原文标题:造成雷电事故的原因分析及防范
各地因雷电而造成的线路跳闸事故时有发生,造成这些雷电事故的很大一部分原因是由于相关工作人员的防雷工作做得不到位,有时还会导致有电送不出的尴尬局面的发生。
因防雷工作的不到位而造成雷电事故的三个原因:
一、高压侧避雷器距变压器过远。
因设计安装位置不当使得高压侧避雷器的连接点距配电变压器的高压接线端的距离过长,而雷电侵入后电压的大小与避雷器距变压器的距离成正比。
如果变压器绝缘承受雷电冲击的能力达不到该值,就会损坏变压器。
因此,尽可能缩短避雷器距变压器的距离,就有利于变压器的安全。
二、接地电阻不符合要求。
配电变压器的防雷装置能否起到良好的保护作用,接地装置的质量是至关重要的。【防雷工作不到位的雷电故事三大原因】
有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。因为在长期工作中,保护接地装置由于受空气或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落、各连接部位松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。
这些都会使保护接地装置电阻增加,保护过电压升高,对设备正常工作产生不利影响。更不要说有的接地体钢材埋深不够。接地电阻一般达10欧左右,与标准要求的小于等于4欧相差甚远。
三、避雷设施安装不规范。
在避雷设施安装过程中,除保证安装工艺、质量要求外,避雷接地线不得迁回盘绕。而有关技术人员在安装过程中因美观而忽视了这些。
采取防范措施以避免不必要的跳闸事故应做好接地装置定期测试、维修、检查工作,做好避雷器定期检验或雷电季节前防御测试工作,还要做好配电变压器设施定期测试,保证投入质量和维护质量。
只有严把配电变压器设施质量关,做好定期、投运前和维修后的预防性测试,并且加大对配电变压器设施的巡视力度,对一些隐患性事故及时发现并及时更换和维修,才能将因雷电而造成的损失降到最低。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。