有关防雷的分级保护,IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,并介绍了浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法。
IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1我的交界处安装B级(即第一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即第二级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(即第三级)防雷器。
其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
根据VDE 0675对B、C、D三级防雷器保护水平的要求防雷器保护水平防雷器安装等级B级电源防雷器<4KVIC级电源防雷器<2.5KVIID级电源防雷器<1.5KVIII,B级浪涌安装在AB区 C级安装在1区 D级安装在2区。
浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A。
当:B=A时 C小于A或不安装C。
当:B<A时 C小于B或不安装C。
浪涌保护的参数,国际标准IEC中有规定,8/20uS就是一种模仿雷电流的波形具体含义,就是该波形到达波峰的时间是8us,从波峰降到半波(波峰的一半)的时间是20us。