有关静电的接地线要求,静电是由于摩擦等原因而产生的积蓄电荷,采用三相五线制的地线作为防静电地线,独立的防静电地线,通常讲的静电接地是指消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。
静电是由于摩擦等原因而产生的积蓄电荷。
采取接地、增湿、加入静电添加剂等措施,让已产生的静电电荷比较容易地泄漏、消散,以避免静电积累的接地方法,叫静电接地。
如对设备管道和容器等进行接地,就属于静电接地。
在施工现场,由于静电感应和感应起电,如皮带传输机,传动皮带刚离开传动轮时,电压并不高,但转到中间位置时,因与运输物料相摩擦,静电电压将增高很多,可能在导体(包括人体)上产生很高的电压,导致危险的放电火花。这是一个容易被人们忽视的危险因素。
又如设备移动或物体在管道中流动,因摩擦产生静电,它聚集在管道、容器和储罐或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。
做了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。
应该用不小于30平方镀锌管长度不小于1.5米,找潮湿地方垂直打入地下.然后用铜导线连接.接入工作台或静电手环等.
测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数。
1、采用三相五线制的地线作为防静电地线
2、独立的防静电地线(与电源地线分开)
(1)防静电地极接地电阻<10Ω。
(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。
(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。
(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。
(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。
(6) 防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109Ω。
(7) 防静电腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻750KΩ-1O.5MΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108Ω。
(8)物流车台面对车轮系统电阻105-109Ω。
(9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109Ω,摩擦电压<100V。
(10)包装代、盒摩擦电压<100V。
(11)人体综合电阻105-109Ω。
注意,通常讲的静电接地是指消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。
试验证明,在静电产生过程中,导电体与绝缘体接触时,导电体接地以后,绝缘体上的静电变化不大。
单纯为了消除导电体上的静电,接地电阻1000Ω即可,但如果是绝缘体上有静电,将绝缘体直接接地反而容易发生火花放电,这时宜在绝缘体与大地之间保持106~109Ω的电阻,让它缓慢而持续不断地消除静电电荷。