有关避雷线保护范围及避雷针内移位置距离的计算方法,两根等高避雷线的保护范围的确定方法,两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定,内移位置的距离计算公式。
两根等高避雷线的保护范围,确定方法:
1、在避雷线高度h小于或等于hr的情况下,当D大于或等于时,各按单根避雷线所规定的方法确定;当D小于时,按下列方法确定:
①两根避雷线的外侧,各按单根避雷线的方法确定;
②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定:以A、B两避雷线为圆心,hr为半径作圆弧交于O点,以O点为圆心、hr为半径作圆弧交于A、B点;
③两避雷线之间保护范围最低点的高度h0按下式计算:
④避雷线两端的保护范围按双支避雷针的方法确定,但在中线上h0线的内移位置按以下方法确定的1??1剖面):以双支避雷针所确定的保护范围中点最低点的高度作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h0线交于E点。
内移位置的距离x的计算方法:
2、在避雷线高度h小于2hr且大于hr,而且避雷线之间的距离 D小于2hr且大于的情况下,按下列方法确定。
①距地面hr处作一与地面平行的线; 【避雷线保护范围及避雷针内移位置距离的计算方法】
③以避雷线A、B为圆心,hr为半径作弧线相交于O点并与平行线相交或相切于C、E点;
③以O点为圆心、hr为半径作弧线交于A、B点;
④以C、E为圆心,hr为半径作弧线交于A、B并与地面相切;
避雷线两端的保护范围按双支高度hr的避雷针确定,但在中线上线h0的内移位置接以下方法确定:
以双支高度hr的避雷针所确定的中点保护范围最低点的高度h0′=(hr-D/2)作为假想避雷针,将其保护范围的延长弧线与h0线交于F点。
3、内移位置的距离x的计算方法:
地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其它接闪器。当接闪器在'地面上保护范围的截面'的外周线触及接地金属物、其它接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器;当接地金属物、其它接闪器是处在外周线之内且位于被保护部位的边沿时,应按以下方法确定所需断面的保护范围:
1)以 A、B为圆心,hr为半径作弧线相交于 O点;
2)以O为圆心,hr为半径作弧线AB,弧线AB就是保护范围的上边线。
注:当接闪器在'地面保护范围的截面'的外周触及的是屋面时,各图的保护范围仍有效,但外周线触及的屋面及外部得不到保护,内部得到保护。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。