安装避雷针要多少钱?如何安装避雷针?避雷针安装要求

作者:老电工时间:2016-09-20 03:56:10

安装避雷针要多少钱?如何安装避雷针?避雷针安装要求

避雷针的安装方法
很多高层建筑上需要安装避雷针,建筑越高避雷针安装更是显得尤为重要了,那安装避雷针要多少钱?安装避雷针时要注意什么?怎么安装避雷针?

安装避雷针价格
避雷针的价格由于用于的地方不同,价格也会有所差异,一般小家庭用的便宜一点的差不多几十块钱,但是普通避雷针大概要几百元,如果是工厂等大型场所,避雷针就差不多1000多块钱。当然避雷针的价格也要根据当地不同的五金价格也有所不同。
那么,安装避雷针需要多少钱?一般安装避雷针的价格是在1500-3000元之间不等,这同时也要看避雷针的牌子以及安装的高度。

安装避雷针要多少钱
 安装避雷针要多少钱1
1、避雷针的特点
避雷器是防护绕击和反击雷的,绕击和反击雷电压很高但能量不大。避雷器运用其非线性特性,在过电压发生时导通,将电位钳制在一定水平,使被保护设备安全,然后迅速恢复绝缘切断续流。
2、避雷针的作用
装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置,当空中有带电的云时。
避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放电,与云内的电相中和,避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢,如果云中积电很快,或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和,于是有强烈的放电,加雷电仍会发生。
但这时由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中了与云中电异号的电荷,如果雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地,因此,不会打在房屋或附近人的身上,只会打在避雷针上了。
可见,避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性;到了不可避免时,它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全。
总结:上面是为大家介绍的关于安装避雷针的价格的介绍,以及安装避雷针的作用的介绍,那如何安装避雷针呢?

3、安装避雷针要多少钱
 安装避雷针要多少钱2

如何安装避雷器
1、避雷器安装前未做交接试验。
避雷器损坏后未被及时发现因为以上原因,避雷器在雷击时起不到避雷的作用,雷电直接施加在配电变压器上导致击穿烧坏,所以避雷器在安装之前,必须首先核对其铭牌,其规范是否与安装地点的要求相符合,同时应对避雷器进行一次交接试验,其性能必须符合出厂标准,各种部件应完整无缺,瓷套无损伤,表面要洁净。
当避雷器安装固定以后,其上端接相线,下端接地保护线,切勿颠倒;相间距离不应小于安装设计规程的规定;避雷器在运行中应定期进行巡视和检查,注意瓷套是否完整,有无闪络痕迹;引线连接及接地是否牢固可靠。按规定,每年雷雨季节之前,应将避雷器做一次预防性试验,不合格的要及时调换。
2、正反变换过电压损坏配电变压器
当变压器高压侧装有高压避雷器,而低压侧未装设避雷器时,防雷接地与工作接地共用一组接地装置,在配电变压器上产生的过电压分两种情况:
(1)正变换:当低压侧遭受雷击时,通过变压器的次级绕组的冲击电流,将按变比感应电动势而使高压绕组的中性点电压升高,有可能发生绝缘击穿。
(2)反变换:当高压侧遭受雷击时,经过避雷器的电流较大,在接地装置上产生电压降,这个压降同时作用在低压绕组的中性点上,并加到低压绕组上,通过电磁感应也会反馈在高压侧出现高电压,对星形接线的配电变压器,高压中性点上也会出现对绝缘有危险的过电压。
3、避雷器的接地引下线不符合规程要求。
使雷电流不能泄入大地调查发现,有的接地引下线采用绑线连接,天长日久,松动脱落。(电工天下 www.dgjs123.com)有的接地引下线因外力破坏,丢失或被剪断。有的接地引下线连接不牢固。避雷器动作时,将连接处烧断,不能起到避雷作用。所以,安装避雷器的接地引下线时应采用焊接或螺栓连接。并经常进行巡视检查,发现松动或丢失,应及时处理。引下线的选择原则:铜线不应小于16平方毫米,钢线不应小于25平方毫米。

安装避雷针要多少钱
4、接地电阻偏高,造成配电变压器损坏
在地势高的地带,电阻率较高。加之接地装置不合格,增大接地电阻,当雷电流通过避雷器经接地极向大地泄放时,由于接地电阻偏大,则阻碍雷电流泄放,一部分雷电流将向变压器或线路冲击,造成电气设备的损坏。
降低接地电阻后,在低压侧落雷时,能削弱”反变换电压”产生的电压幅值,减少受雷击的损坏,根据规定,容量100kVA及以上变压器的接地电阻不能大于4Ω,变压器每路出线重复接地点不应少于三个,其接地电阻值不大于10Ω;容量100kVA以下变压器的接地电阻不应大于10Ω,每路出线重复接地点不少于三个,其接地电阻值不大于30Ω;在山区要达到这个要求,一般都很困难,采用的办法是尽量增加接地极,延长接地线,并将接地极引入山沟、水塘中,或者采用富兰克林降阻剂等先进技术。
5、雷击时,雷电坡陡度太大
由于配电变压器防雷保护的阀型避雷器放电需要一定的时间,雷电流陡度太大,加在避雷器上的雷电压上升速度太快,避雷器阀片来不及放电,使雷电压直接加在被保护的配电变压器上,击穿绝缘造成烧坏。
为了防止出现这种现象,可在离配电变压器一基或二基电杆处,把高压线路的绝缘子铁脚良好接地,这样在雷击时,雷电压击穿绝缘子对地放电,可避免避雷器、变压器直接承受陡度太大的雷电流,确保配电变压器安全。
6、雷击区的配电变压器要适当更换位置
对于雷电来讲,制高点处刚好是最易受雷击或感应放电的地带。
因此,一般山区配置配电变压器除考虑负荷中心外,在处理好低压出线的同时,要尽量注意避开雷击区,不要将配电变压器安装在制高点处,并做好防雷措施。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢