接地系统分类与供电系统符号
来源:电工天下时间:2020-01-05 19:18:35 作者:老电工手机版>>
有关接地系统分类与供电系统符号,110KV系统没有零线,OPGW光纤复合架空地线,中性点直接接地成为大电流接地,中性点不接地或接大电阻接地称为小电流接地,各种供电系统的符号说明。
接地系统与供电系统符号
1、110KV系统是没有零线的,现在用的是OPGW光纤复合架空地线。
2、中性点直接接地成为大电流接地,中性点不接地或接大电阻接地称为小电流接地。
3、低压接地系统分类主要有以下几种:IT、TT、TN(包括TN-C、TN-S、TN-C-S)系统。
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制、三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
各种供电系统:
①第一个字母表示电源端与地的关系:
T------电源端有一点直接接地;
I------电源端所有带电部分不接地或有一点通过高电阻接地;
②第二个字母表示电气装置的外露可电导部分与地的关系:
T------表示电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点独立于电源的接地点;
N------电气装置的外露可电导部分于电源接地点有直接电气连接。
③横线后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况:
S------中性导体和保护导体是分开的;
C------中性导体和保护导体是合一的;
C-S----一部分的中性导体和保护导体是合一的。