UPS电源的雷电防护措施
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:40:52 作者:老电工手机版>>
有关UPS电源的雷电防护措施,对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点,要完善外部防雷设施,做好机房接地,要采取多级雷电防护措施,雷电防护的中心内容是泄放和均衡。
UPS电源的雷电防护措施
对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。
针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握几点:
要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。
UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。【UPS电源的雷电防护措施】
要采取多级雷电防护措施。IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。
LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。
LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。
避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。
UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。
接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。
相关文章雷击的主要对象,雷电的破坏效应

有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
雷电的种类有哪些,按危害方式与形状分类对雷电分类

有关雷电的小知识,雷电的种类有哪些,雷电是一部分带电云层与另一部分带异种电荷的云层,或者带电云层与大地之间产生强烈闪电并伴随巨大响声的放电现象,以下是雷电的二种分类方法。
时间:2022-08-29 06:02:18
什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。
时间:2022-08-25 06:06:03
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
雷电对电力系统的影响及危害

有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
雨伞上的绝缘体能避雷电吗?

雨伞上的绝缘体能避雷电吗?问题描述:下雨打伞时,发现雨伞头上都是塑料的,有人说是为了避雷电,那么雨水是不是导体,下雨时雨伞都湿了一样导电,这类绝缘体真的能避雷电吗?
时间:2022-05-10 18:25:28
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。
时间:2020-05-13 10:27:22
- 上一篇:如何防止雷电波侵入?雷电波侵入的方式及防护措施
- 下一篇:避雷器的异常故障的处理方法