多层建筑防雷装置的施工要求
来源:电工天下时间:2020-01-11 07:06:22 作者:老电工手机版>>
有关多层建筑防雷装置的施工要求,多层建筑的防雷装置如何施工,采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆,明装引下线在建筑物外墙土建施工完后进行。
多层建筑防雷装置的施工要求
沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。
为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。
若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。
采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m 时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。
避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。
避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。
引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm 镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。
明装引下线在建筑物外墙土建施工完后进行。
当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。
接地极通常每组用两根,相距5m,两者用扁钢相连。
接地极可用50mm×5mm 角钢或φ40mm 钢管(厚3.5mm)长2500mm制成,埋深不宜小于0.6m。
有多根引下线时,在引下线距地面1.5~1.8m处,宜设置断接卡,断接卡以下的明敷引下线应用绝缘管(如PVC塑料管)加以保护。