住宅楼电源防雷配置方案及产品选型
1、前言
雷电闪击一般从三个方面对运行的电气设备进行破坏,一方面是直接击毁即直击雷,这是带电云层与大地某一点之间发生的迅猛的放电现象;
第二方面是沿电源线的感应雷,这是带电云层由于静电感应作用,云层带电迅速消失,而此时带电荷的导线由于地面疏散流电阻大,以至出现局部高电压,或由于直击雷放电过程中产生强大脉冲电流对周围的导线或金属物通过电磁感应产生脉冲高电压,并沿电力线侵袭各电子设备系统,所以机房以外很远的地方有雷击电子设备也可能因此而受损失。
第三方面沿通信线的感应雷,根据感应雷产生的特点,感应雷也能通过通信线(电话线、视频线等)对其电子电气设备进行破坏,如调制解调器、电话机、中控器、 摄像头等电子设备,造成通讯中断或系统瘫痪。
根 据住宅小区的建设布局情况及要求,防雷的重点主要是各家各户电气设备的防雷保护。
在整个系统设备线路中有两部分应同时设计安装防雷器,即供电电源线路和信号传输线路(这是因为供电电源线路和信号传输线路是雷电感应进入设备的两条主要通道),用来抑制从这两部分的线路中感应产生并传导的雷电或系统操作过电压,保证整个系统设备安全运行免受损害。
2、产品选型
本方案的指导思想是:选用技术先进、性能稳定可靠、且具有良好性能价格比的防雷产品。
在本方案中,我们选用ZYSPD全系列防雷产品。该产品具有以下主要特点:
A、防雷击强度高:电源防雷器10~120KA,信号防雷器5~20KA
B、响应时间快:电源防雷器小于25ns,信号防雷器小于10ns,
C、安装维护方便灵活:标准模块化设计,且状态一目了然。
D、使用寿命长:在理想环境下其使用寿命可达20年。
3、基本配置方法
不论是防直击雷还是感应雷,不论是采用避雷针还是采用专用防雷器,都必须有良好的接地装置。
因此,接地技术是电气设备安全运行的重要环节,电子电气设备的地线 应充分考虑防雷、防静电、防电磁等要求,应将各设备的外壳牢靠地接地,同时,应满足人身安全及电子设备正常运作和系统设备的安全要求。
接地电阻要求要小于10Ω。(在安装配置防雷器之前,先应检查一下现有地网的情况,符合要求的地网,可以利用;否则,必需进行整改或重新设计制作。)
3.2、电源防雷器的配置
根据国家防雷规范以及电源防雷器的特点,其电源线路上的防雷须采用多级防护,最大限度地保证电气设备正常安全运行。
根据住宅小区电源线的布线情况,住宅小区电源线路的防雷需采用多级防护,即
1)、第一级防雷(电涌)保护:选用ZSPD TT80K B/4型 三相交流电源防雷器,分别并联安装于每栋楼房总
配电箱内的总供电电源线上。
主要用来抑制吸收该电源线上所产生并传导的感应雷电或系统操作过电压,以保护该 楼房内通过此配电箱供电的所有用电设备。
由于此级所承受的雷电电流较大,所以此级防雷器应具有放电电流大(80KA)、响应时间快(<25 nS)等特点。
2)、第二级防雷(电涌)保护:选用ZSPD TT40K B/2型 单相交流电源防雷器,分别并联安装于每栋楼房的每个单元的开关箱内的总供电电源线上。
主要用来抑制吸收第一级电源防雷器的残余电压或系统操作过电压,以保 护该单元内通过此开关箱供电的所有用电设备。
由于此级所承受的雷电电流相对较小,所以此级防雷器应具有放电电流较大(40KA)、响应时间快(<25 nS)等特点。
3)、第三级防雷(电涌)保护:选用ZSPD TT20K C/2型 单相交流电源防雷器,分别并联安装于各个住户的电源开关盒内的总电源线上。
主要用来进一步抑制吸收第二级电源防雷器的残余电压或系统操作过电压,以保护各 住户通过此开关盒供电的所有用电设备。
由于此级所承受的雷电电流相对要小,所以此级防雷器应具有放电电流较大(20KA)、响应时间快(<25nS)等特点。