蓄电池基站防雷接地安装技术要求
1、总的技术要求
移动基站的接地应采用联合接地,将各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连线,其截面积应根据通过的最大
负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。
2.1 接地装置
(1)接地装置应按隐蔽工程处理,经检验合格后再回土。
(2)接地装置回土时,要分层夯实,不应将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。
2.2 接地装置的安装
(1)接地装置的位置、接地体的埋深,应尽量避免安装在腐蚀性强的地带。
(2)垂直接地体宜采用长度不小于2.5m,规格不小于50mm×50mm×5mm热镀锌角钢,埋深应不小于0.7m(接地体上端距离地面),其间距应不小于垂直接地体的1~2倍,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况而定,水平接地体宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢,接地引入线不宜超过30m,一般采用规格不小于40mm×4mm热镀锌扁钢或截面积为70mm2的多股绝缘铜线与机房总接地汇流排连接。
(3)围绕机房外的环形地网和移动铁塔地网多点焊接连通,
接地线与各部件连接方法应符合设计规定要求。接地引入线与接地体焊接牢固,所有焊点、焊缝处应作防腐处理(应涂沥青),接地引入线应远离铁塔的一侧。
(4)接地引入线出土部位应有防止机械损坏和绝缘防腐的措施。
(5)接地汇集装置安装位置应符合设计规定要求,安装端正、牢固并有明显的标志。
(1)接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天地区的基站,接地电阻可小于10Ω。
(2)接地线安装完毕,在回土前,应用接地电阻测量仪测量地线电阻,作好记录,工作人员应进行认真检查。测量仪所用连接线必须是绝缘多股导线,同时雨后不宜立即测试。
3 出、入电缆接地与防雷
(1)出、入站通信电缆线,应采用地下埋设出、入站的方式。由楼顶引入机房的出、入站通信电缆线,必须选用具有金属护套的通信电缆线,在进入基站入口处作
保护接地处理,缆内芯线应在引入设备前分别对地加装保安装置,或采取相应的防雷措施后方可进入机房。
(2)各种线缆应避免沿建筑物的墙角布放,尽量远离移动铁塔。
(3)各种信号线缆及线槽的布放避免紧靠机房内的立柱或横梁,尽量集中在机房中部(雷击时机房中部的空间电磁场相对较弱)。
(4)接地线严禁裸露布放,布放时应尽量短直,多余电缆应截断,严禁盘绕。