明敷防雷引下线近地端的安全保护
作者:老电工时间:2016-07-10 05:17:10
明敷防雷引下线近地端的保护措施
明敷防雷工程引下线地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:
1、在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;
2、在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小
接触电压。
在工矿企业,防雷引下线设在人们不易接近的地方。为防止防雷引下线受到机械外力,可用角钢或钢管加以保护.如图1 所示。当用钢管保护时,钢管两端,应把钢管管口和防雷引下线焊成一体,如不焊接,则雷击时,钢管感应电抗大,不利把雷引到地下;钢管的上口应封口.防止管内积水。
在住宅区,防雷引下线应用硬塑料管保护,塑料管的上口亦应封口。保护管或保护角钢应用铁卡子固定在墙上.铁卡子离地面或离保护管上口的距离为300mm,铁卡子一般用 25mm×4mm 锌扁钢加工。